Inicio General

TEMPERATURA DE SALIDA

editado agosto 2011 en General
HOLA A TODOS, TENGO UN INVERTER POR CONDUCTOS DE 6000 FRIGORIAS Y EN LA SALIDA MAS LEJANA AL APARATO (8m aprox) ALCANZA UNA TEMPERATURA DE 16ºC, ALGUIEN ME PUEDE DECIR SI ESTA EN UN Tª DE TRABAJO NORMAL.GRACIAS

Comentarios

  • editado agosto 2011
    Y LA PRIMERA REJILLA QUE TEMPERATURA?
    EVIDENTEMENTE EL SISTEMA EN LA ULTIMA REJILLA TIENE UN AUMENTO EN LA TEMPERATURA DE SALIDA, PERO NO DEBE SER SUPERIOR A 2ºC, DEBIDO A QUE EL TRAMO ES CORTO. REVISASTE LA AISLACION DEL CONDUCTO?.
    JONATHAN CARVAJAL
  • editado agosto 2011
    la temperatura de salida del aire en las rejillas debe de ser entre 9 y 12ºc, 16 es un poco alto. lo que puede ser es que como es inverter el detecta en el retorno un temperatura superior a esa habitacion y sube la temperatura de salida